当大厅部分采用自然采光时,要注意照度分布和克服眩光等问题。同时,应考虑到日落后整个大厅照度的均匀性,厅内不应有太大的照度差异。此外,大厅四周的宣传栏内可设置内照式荧光灯具,灯具的设置不应产生眩光。
挂号窗的照明方式与药房大致相同,病案室的照明灯具应与病案架排列的同方向布置。
x光检查室照明应满足机器维修、调试时所需要的照度,建议照度值为200Lx左右,透视检查时室内不需要太高的照度,可根据需要进行有级或无级调光控制。放射线室的灯具一般在设备的四周均匀布置,并注意避免给病员造成眩光,灯具不应布置在机器的正上方。
眼科诊室分为明室和暗室。明室照度一般低于其他诊室,建议照度值为200Lx左右,明室视力测试表及检查仪器设备均配备照明光源或照明灯具,在检查仪器设备位置预留2-3个电源插座。暗室一般需要连续调光照明,使病员的视觉有一个明暗适应的过程,调光应是连续平滑的,避免出现频闪现象。
急诊室是对各种疾病患者施行紧急诊断处置和进行简单手术的综合诊室。因此,需要设置施行小手术的照明设备及各种检查急救用的应急照明设备。平均照度约200LUX左右,应急功能照明500LUX左右。
(3)设置局部照明灯,应采用一床一灯的方式,灯具一般安装在病员床头的上方,距地面1.4-1.6m的高度。电源宜为低压电源,如果采用交流220V电源时,接地应可靠,配电线路应设置漏电保护装置。(4)病室的顶灯不宜安装在病床的正上方,以免对病员产生眩光。病床单侧排列的病室,在护理通道上设置顶灯,病床双侧排列的病室,在中央通道设置顶灯。
(5)设有滑动式围帘的病室,除了设置床头灯外,通道及病床的上方应分别设置顶灯。如果采用荧光灯照明,灯具应采用吊链安装。吸顶安装时,灯具底板可垫4-6mm厚的橡皮垫圈,以减少镇流器的振动噪声,或采用电子镇流器,克服噪声对病员的影响。(6)重症病监护室还应在病床的一侧设置活动臂检查灯,灯的臂长1-1.5m。当设置闭路电视监视系统时,灯光照度应满足闭路电视摄像要求。(7)儿科病房的灯具应选择适合儿童心理特征的灯具,且照度应适当高一些。
护理站是诊断、治疗、护理准备和处理日常医疗事物的场所,也是护理人员与病员联系的枢纽,照明应给人一种明亮清洁的光环境。有吊顶的护理站应采用嵌入式的荧光灯。此外,还应在护理工作台上方或侧墙上设置夜间工作灯。
手术室一般均为无窗房间,且为工作持续时间长,操作精细的地方,照明必须考虑减轻医护人员疲劳的问题。所以,照明质量及照度要求比较高,一般照明的照度为750Lx。手术台是手术室的照明核心,其手术部位的照度为2000Lx以上,采用专用手术无影灯,一般由医务专业人员与设计人员共同研究确定。